Listwa Zasilająca SWH-1623K-02N1 I Protokół SNMP
: 02 lipca 2012, 15:26
Mam listwę zasilającą na 2 gniazda SWH-1623K-02N1.
Można zarządzać nią za pomocą panelu www oraz protokołu SNMP.
Potrafię ją odczytać i zmienić niektóre wartości:
snmpwalk -v 1 -c public -m ALL -Of 192.168.2.21 .
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr.0 = STRING: Switched PDU
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysObjectID.0 = OID:
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime.sysUpTimeInstance =
Timeticks: (238905799) 27 days, 15:37:37.99
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysContact.0 = STRING: B
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName.0 = STRING: PDU
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysLocation.0 = STRING: Office
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysServices.0 = INTEGER: 7
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.101.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.101.1 = INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.102.0 = INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.102.1 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.103.0 = IpAddress:
192.168.2.11
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.103.1 = IpAddress:
192.168.2.11
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.104.0 = STRING: "public"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.104.1 = STRING: "public"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.1.4.4.0 = NULL
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.1.4.5.1.0 = NULL
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.1.4.5.2.0 = NULL
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.1.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.2.0 = STRING:
"static/192.168.2.21/255.255.255.0/192.168.2.1/192.168.2.1"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.3.0 = STRING:
"00:16:18:77:21:A0"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.4.0 = STRING:
"s4.82-091012-1cb02s"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.5.0 = STRING: "1,1"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.6.0 = STRING:
"0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.7.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.8.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.11.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.12.0 = STRING:
"0,0,0,0,0,0,0,0"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.13.0 = STRING:
"1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.14.1.0 = STRING:
"OutletA,0,0,0,0"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.14.2.0 = STRING:
"OutletB,0,0,0,0"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.15.0 = INTEGER: 120
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.16.0 = INTEGER: 160
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.17.0 = INTEGER: 230
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.18.0 = STRING:
"Switched PDU"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.19.0 = STRING:
"SWH-1623K-02N1"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.20.0 = STRING: "PDU"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.21.0 = STRING:
"1,1,3,4,5,6,7,8"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.22.0 = STRING:
"1,1,3,4,5,6,7,8"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.3.0 = STRING: "DEC 2008"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.40.0 = INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.41.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.42.0 = INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.43.0 = INTEGER: 99
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.44.0 = INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.45.0 = INTEGER: 99
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.3.105.0 = NULL
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.3.106.0 = NULL
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.3.108.0 = INTEGER: 1
End of MIB
Potrzebuję informacji/sugestii jak można by odciąć/przywrócić
zasilanie w wybranym gnieździe.
Dodam ze używając panelu www i opcji wyłącz/włącz gniazdo, a następnie listując ponownie listę snmp zmienia się wartość w OID.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.13.0 = STRING: "1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1" dwie pierwsze wartości z 1 na 0 odpowiadają stanowi włączony i wyłączone
wydając ręcznie poleceniezmieniające powyższy OID wygląda to tak :
[root@master ~]# snmpset -m ALL -Oeqn -v '1' -c 'private' '192.168.2.21' .iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.13.0 s "0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1"
>>odpowiedź
.1.3.6.1.4.1.17420.1.2.9.1.13.0 "0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1"
[root@master ~]#
Powinno być jakaś akcja typu wyłącz niestety urządzenie nie zmienia stanu gniazd
producent niestety milczy. Czy ktoś miał może podobny problem?
Można zarządzać nią za pomocą panelu www oraz protokołu SNMP.
Potrafię ją odczytać i zmienić niektóre wartości:
snmpwalk -v 1 -c public -m ALL -Of 192.168.2.21 .
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr.0 = STRING: Switched PDU
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysObjectID.0 = OID:
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime.sysUpTimeInstance =
Timeticks: (238905799) 27 days, 15:37:37.99
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysContact.0 = STRING: B
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName.0 = STRING: PDU
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysLocation.0 = STRING: Office
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysServices.0 = INTEGER: 7
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.101.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.101.1 = INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.102.0 = INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.102.1 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.103.0 = IpAddress:
192.168.2.11
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.103.1 = IpAddress:
192.168.2.11
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.104.0 = STRING: "public"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.0.104.1 = STRING: "public"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.1.4.4.0 = NULL
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.1.4.5.1.0 = NULL
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.1.4.5.2.0 = NULL
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.1.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.2.0 = STRING:
"static/192.168.2.21/255.255.255.0/192.168.2.1/192.168.2.1"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.3.0 = STRING:
"00:16:18:77:21:A0"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.4.0 = STRING:
"s4.82-091012-1cb02s"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.5.0 = STRING: "1,1"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.6.0 = STRING:
"0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.7.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.8.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.11.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.12.0 = STRING:
"0,0,0,0,0,0,0,0"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.13.0 = STRING:
"1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.14.1.0 = STRING:
"OutletA,0,0,0,0"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.14.2.0 = STRING:
"OutletB,0,0,0,0"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.15.0 = INTEGER: 120
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.16.0 = INTEGER: 160
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.17.0 = INTEGER: 230
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.18.0 = STRING:
"Switched PDU"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.19.0 = STRING:
"SWH-1623K-02N1"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.20.0 = STRING: "PDU"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.21.0 = STRING:
"1,1,3,4,5,6,7,8"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.22.0 = STRING:
"1,1,3,4,5,6,7,8"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.3.0 = STRING: "DEC 2008"
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.40.0 = INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.41.0 = INTEGER: 0
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.42.0 = INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.43.0 = INTEGER: 99
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.44.0 = INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.4.45.0 = INTEGER: 99
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.3.105.0 = NULL
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.3.106.0 = NULL
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.3.108.0 = INTEGER: 1
End of MIB
Potrzebuję informacji/sugestii jak można by odciąć/przywrócić
zasilanie w wybranym gnieździe.
Dodam ze używając panelu www i opcji wyłącz/włącz gniazdo, a następnie listując ponownie listę snmp zmienia się wartość w OID.iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.13.0 = STRING: "1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1" dwie pierwsze wartości z 1 na 0 odpowiadają stanowi włączony i wyłączone
wydając ręcznie poleceniezmieniające powyższy OID wygląda to tak :
[root@master ~]# snmpset -m ALL -Oeqn -v '1' -c 'private' '192.168.2.21' .iso.org.dod.internet.private.enterprises.17420.1.2.9.1.13.0 s "0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1"
>>odpowiedź
.1.3.6.1.4.1.17420.1.2.9.1.13.0 "0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1"
[root@master ~]#
Powinno być jakaś akcja typu wyłącz niestety urządzenie nie zmienia stanu gniazd
producent niestety milczy. Czy ktoś miał może podobny problem?